土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请好心人帮个忙

请好心人帮个忙

发布于:2010-04-12 11:35:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
谁帮我布个管

未命名.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • a13636315117
    a13636315117 沙发
    学习了。。。。。。。。。。
    2010-04-13 22:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • 172015101
    172015101 板凳
    管井地方够摆管子,如果需要维修,至少要留600的净距
    2010-04-13 20:57:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外雨水管网排放口管底标高与受纳水体洪水位的高差问题

请教以下设计是否合适: 南方某厂,厂区室外雨水排水管采用钢筋混凝土管,厂区排放口管径为DN2000,管内底标高为127.16m(按0.3%的坡度计算)覆土厚度1.2m,因为土质不是很好,并且可能会走重型车。排放口与受纳水体(当地的一条河流)的间距约2km,该河流多年平均水位108.00m,最低水位103.86m,最高水位125.89m。 设计的排放口管底标高与洪水位高差仅1.27m,若连接管线按0.3%的坡度计算,连接口插入洪水位下了,担心洪水时排水不通畅。目前想抬高标高,但得调总图的道路标高了。

回帖成功

经验值 +10