发布于:2010-04-12 10:21:12
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
请教以下设计是否合适:
南方某厂,厂区室外雨水排水管采用钢筋混凝土管,厂区排放口管径为DN2000,管内底标高为127.16m(按0.3%的坡度计算)覆土厚度1.2m,因为土质不是很好,并且可能会走重型车。排放口与受纳水体(当地的一条河流)的间距约2km,该河流多年平均水位108.00m,最低水位103.86m,最高水位125.89m。
设计的排放口管底标高与洪水位高差仅1.27m,若连接管线按0.3%的坡度计算,连接口插入洪水位下了,担心洪水时排水不通畅。目前想抬高标高,但得调总图的道路标高了。
请问该设计可不可取,有没有什么好的办法?!
[
本帖最后由 chengjing2009 于 2010-4-12 10:28 编辑 ]
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报