土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外雨水管网排放口管底标高与受纳水体洪水位的高差问题

室外雨水管网排放口管底标高与受纳水体洪水位的高差问题

发布于:2010-04-12 10:21:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教以下设计是否合适:
南方某厂,厂区室外雨水排水管采用钢筋混凝土管,厂区排放口管径为DN2000,管内底标高为127.16m(按0.3%的坡度计算)覆土厚度1.2m,因为土质不是很好,并且可能会走重型车。排放口与受纳水体(当地的一条河流)的间距约2km,该河流多年平均水位108.00m,最低水位103.86m,最高水位125.89m。
设计的排放口管底标高与洪水位高差仅1.27m,若连接管线按0.3%的坡度计算,连接口插入洪水位下了,担心洪水时排水不通畅。目前想抬高标高,但得调总图的道路标高了。
请问该设计可不可取,有没有什么好的办法?!

[ 本帖最后由 chengjing2009 于 2010-4-12 10:28 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gedebahe
    gedebahe 沙发
    2000的管子,坡度做到0.001都可以。雨水口不一定非要比洪水位高,因为如果洪水位了,厂区积水也正常。
    2011-02-20 22:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • handsome9823
    handsome9823 板凳
    个人觉得,第一,没必要非要排放管管底标高在洪水位之上,只要你厂区的地面标高比洪水位高就行啊,洪水位时,雨水可以停留在管道里面啊。第二,可以考虑将排放管道放到到400,那样坡度可以提高到0.0015。
    2011-02-20 16:02:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多