土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风量

加压送风量

发布于:2005-08-15 06:49:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范条文中当有两个及以上出入口时,前室加压送风量乘1.5~1.75,两个及以上出入口是否可理解为前室走道之间有两个出入口?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发
    如果门是两个单扇门,是否也要乘1.5?有的设计师做法是x0.75x1.5.
    2005-08-19 17:34:19

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    <<高规>>防烟楼梯间采用自然排烟,前室或合用前室不具备自然排烟的送风量比分别送风的要大,也就是规范已经考虑了楼梯间门缝的漏风因素,如果再把进入楼梯间的门算出入口,就相当于重复计算.

    加压送风量的选择最基本还是根据风压法和门缝系数来考虑加压空间的送风量修正系数!
    2005-08-17 08:40:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多