空调机组的冷凝水管一般在风机的负压段,为了便于排水需要设置U型排水存水弯。U型存水弯的高差,应该设多少合适?根据空调机机外余压能否计算该高度?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zdsljm
    zdsljm 沙发
    谢谢,大家的参与。

    一般空调机组只给出,机外余压。要想确定机组内的压力,必须认真计算一下。尤其是带有高效、中效过滤器的段。机内的负压会很大。要求机组的冷凝水管密封高度也就比较大。
    2008-04-21 22:15:21

    回复 举报
    赞同0
  • zsy19811024
    zsy19811024 板凳
    机子上有说明。都写写着安装的高度的, 楼上的楼上是一般的算法, 就是最原始的理论算法,一般风机管可以去取A=50mm B=50 mm
    2006-08-09 13:44:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的住宅楼能不作加压送风吗?

我单位最近开发一栋一梯四户的塔式住宅,一共有两个单元是连在一起的。其楼梯间是依*外窗排烟,前室封闭的,与楼梯间隔着一道防火那门。由于两个单塔的楼梯间在屋顶是连通的,建筑审查部门说前室可以不设置加压送风系统,而是在前室尽作新风道进行前室的通风。这样作行吗???我愿来是给建筑提了要求的,让他们给预留加压送风道,但现在给取消了。这样的情况真的不用机械防烟吗?我很迷惑,请高手指点迷津。