土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教排烟风机共用风井的问题

请教排烟风机共用风井的问题

发布于:2010-04-11 23:58:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
两个或多个排烟风机各负担一个系统,但风机共用一个排风竖井,这个井的面积是按一个还是按两个系统工作时考虑。
如果是同时作一般通风用又如何考虑竖井面积?谢谢大家了。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • nicolson_z
    nicolson_z 沙发
    假设A,B,C是各自负担不同的防火分区,A,B是-1 ,C是-2 当他们共用一个风井的时候,该风井风量就是A+B+C
    2011-09-29 15:59:29

    回复 举报
    赞同0
  • su86
    su86 板凳
    同意。。。
    2011-09-29 15:34:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机调速技术的选择分析及节能应用

0 引言  风机是节能潜力巨大的通用设备,调速是其节能的重要途径,调速技术的选择事关投资效益,从性能价格比的角度出发,优选机械调速装置是较为明智的选择。  1  风机调速的意义  风机是使用面广、耗电量大的设备,风机在运行中普遍地存在的问题:(1)设备陈旧,结构落后,造成单机运行效率低;(2)风机或其配套电机选型设计裕量过大,形成系统实际运行效率低。如某钢铁公司风机实际运行效率仅为6%;(3)对于生产工艺参数不断变化时,多采用落后的管道闸阀节流进行工况调节,白白地造成能源浪费;(4)输送管道设置不尽合理,管道阻力大,以及运行管理粗放(如风机放空)造成运行中无效的功率损失等。可见,围绕风机存在着大量的节能潜力,而对于工艺参数变化大的大中型(50~500kW)风机,其调速节能技术应用具有广阔前景。