我管的一个工地,设计是热镀锌电缆桥架,可施工单位给装了冷镀锌桥架,监理发现了,要求全部撤换,十层,好惨呀,要我裁决,各位提个意见,便于参考。现场条件,10层办公楼,工程位于武汉,有一层地下室,也有不少电缆桥架。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
电力工程电缆设计规范:
5. 1. 3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。
当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。
在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
不过有的供电局会要求不能放在一起,依据是他们领导的意见。高低压电缆在一起就不送电,只能听他们的。