土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 冷镀锌电缆桥架是否可用?
我管的一个工地,设计是热镀锌电缆桥架,可施工单位给装了冷镀锌桥架,监理发现了,要求全部撤换,十层,好惨呀,要我裁决,各位提个意见,便于参考。
现场条件,10层办公楼,工程位于武汉,有一层地下室,也有不少电缆桥架。

全部回答(13 )

  • lwei010020
    一定要换
    2007-03-14 16:08:14 来自 PC 评论 举报
  • luo_qiufeng
    欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!
    提供资料和桥架图片
    2007-03-12 12:52:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10