我在计算送风量的时候遇到一个疑问,想请教大家。
负荷计算我采用详细计算,也就是说新风负荷和室内负荷是分开的。
1、我采用一次回风计算送风量,焓湿图软件要求我输入余热,请问这里的余热是指室内部分的余热呢?还是指室内和新风相加的余热呢?
2、假如我采用“根据温差定送风量”的话,余热又是指哪一部分呢?是室内还是两者之和?

急需高手解答。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sgp7478
    sgp7478 沙发
    是的,晕,这个问题已经问了无数遍了。
    2005-08-17 11:10:17

    回复 举报
    赞同0
  • lanying
    lanying 板凳
    焓湿图要你输入的是室内部分的余热(全热量,不是单单的显热量),不是指室内和新风相加的余热!