土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如果解决送风口的冷凝水问题?

如果解决送风口的冷凝水问题?

发布于:2005-08-13 12:10:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近来做了一个工程,发现送风口凝聚了不少水,严重影响了工程形象,大家有何方法可解决的?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • cow1469808665298
    这好办,老狐狸我告诉你。如果是四管制新风机组,可以开启热表冷器除湿。两管的就不太好办?两管的就先把新风门关闭,适当提高供冷温度,提高风速,保障回风口畅通。
    2016-07-30 00:24:30

    回复 举报
    赞同0
  • wangtongxin8051
    说的好像都有道理啊,不过要具体问题具体分析啊!
    2008-09-03 15:08:03

    回复 举报
    赞同0