本工程建筑面积27万平米,各种风管加起来10几万平方,各种管道加起来10几万米,造价将近4个亿,结算中遇到恩多问题,希望大家多多讨论,也希望大家对我的问题不吝赐教。
主要问题在空调水上:
1.我们工程是05年的合同,地点在陕西,执行的还是01定额,最后按实结算。
2.空调水从主机房到末端有风机盘管和空调机组配管,那么管道该执行什么定额?
3.橡塑保温04年新定额执行玻璃瓦块子目乘以系数1.2,是否执行?
4.空调机组冷凝水管有个水封,是否执行第十册水封制作子目?
5.管道超声波流量计安装是否执行第十册流量计安装?
6.空调水管道支架执行木垫式支架还是一般管架?
7.老定额第八册DN32以下管道安装含支架,那么支架是否需要重新计算?
8.该工程风机规格是按英寸表示,套子目是否需要换算成分米来执行?
9.签证有管道和管件,但执行的定额管道安装里含管件,管件是否要单独计算?
10.对于大于定额最大规格管道子目怎么执行定额?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.执行合同规定,套01定额,人工、主材、机械按合同规定调整;
2.主机房内水管套六册工艺管道,其余套八册定额;
3.橡塑保温套现行橡塑定额子目,人工、辅材调整到01定额水平;
4.空调机组冷凝水管水封按延长米计入管道中,不单独套水封子目;
5.管道超声波流量计套十一册相应子目;
6.空调冷媒水管支架执行木垫式支架子目;
7.空调水管支架应按实计算,套子架子目;
9.签证管件数量大于定额中的管件含量,按实计算,扣除定额中的管件含量;
回复 举报