正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.15 万条内容 · 2087 人订阅
阅读下一篇
某工业厂房半地下设备池,设计深度-8m。施工到-4米时发现以下深度范围内为饱和泥浆,基槽土层自动上浮现象严重、导致无法浇注垫层或液化土层将垫层拱起导致钢筋没有保护层和模板变形,无法正常施工。设计单位首先要求降水,但此部分厂区属于本地区的低位且地下水位-0.8米。现在已经完全停工了。急待处理!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报