阅读下一篇
某工业厂房半地下设备池,设计深度-8m。施工到-4米时发现以下深度范围内为饱和泥浆,基槽土层自动上浮现象严重、导致无法浇注垫层或液化土层将垫层拱起导致钢筋没有保护层和模板变形,无法正常施工。设计单位首先要求降水,但此部分厂区属于本地区的低位且地下水位-0.8米。现在已经完全停工了。急待处理!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
huangdan80_0
沙发
单跨框架结构在地震来时,有一个柱子破坏就很容易引起多米诺式的破坏,因此在抗震区做这种结构很危险。
2010-04-11 12:16:11
赞同0
-
jackwang515
板凳
单跨的教学楼不合适,估计审图过不了。变通的方法是走廊加多排柱子,变成长短跨的两跨,或许能做。但我目前没做过,不知道审图是否让你过。
2010-04-08 18:19:08
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报