对设计手册喷淋特性系数法计算的修正

发布于:2010-04-07 21:45:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设计手册喷淋特性系数法计算思路矛盾,本贴修正,供讨论
《建筑给水排水设计手册》第二版(上册),第 6.3 - 自动喷淋灭火系统中,以特性系数法计算管网流量中,计算过程有矛盾之处。本贴试加以修正,予以讨论。

涉及页码 P568~569 ,手册原版摘录如下:
--------------------------------------------------------------------------------
3 )以特性系数法计算管网流量:
a .喷头的特性系数确定后,可由喷头处管网的水压值求的喷头之出流量。现以图 6.3-20 为例解释说明如下:






论坛不支持word函数,转成了PDF格式。希望各位水友不吝赐教!

02.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yuzhong2000
    yuzhong2000 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-24 16:08:24

    回复 举报
    赞同0
  • jellylin
    jellylin 板凳
    还有,计算是要先确定特性系数,那特性系数如何计算啊?
    2010-04-09 22:54:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助(加急,通宵等):室外消火栓泄水孔问题

我是建设方,项目在青岛,冬季冰冻线650mm,去年冬天室外消火栓全部放水,近期要做路面,先做了一层垫层,前天室外消火栓注水后漏水把路面的垫层淹了(水压很大),关掉阀门后扒开一看是泄水孔出的水。问题甲:施工方说这个消火栓按照图集做的,泄水孔有自动控制能力,消火栓关闭自动泄水,这种情况是正常滴。诸位怎么认为?正常情况下泄水孔应不应当出水?问题乙:中午我去查图集,室外消火栓他们的确按照图集做的,但是我查看了国标和省标以及设计手册,冰冻线小于200mm的情况是现在的做法,正负零下150mm设置泄水孔,但是青岛冰冻线大于200mm,图集标注为法兰短管接至700mm以下,加装一蝶阀和旁通出水,并设置阀门井,冰冻线上泄水口(买栓自带的)封堵以避免冰冻。