土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 讨论学习:汽车库排风排烟量计算

讨论学习:汽车库排风排烟量计算

发布于:2010-04-07 16:44:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
前面看到很多帖子,排风量超过3M按3M计算排风量,但其实这只是对于单层汽车排风量的计算方法,如果全部或部分为双层停放汽车的话,根据09年暖通空调动力技术措施,宜采用单车排风量法,汽车出入较频繁的商业类建筑,按每辆500M3/h;汽车出入一般的普通建筑,按每辆5400M3/h;汽车出入频率较低的住宅类等建筑,按每辆300M3/h.这是排风的问题,我也计算过几个,这个和建筑排方案就有关系了,有可能就和按6次换气次数计算相差比较大。
而排烟量,一直以来我都是以实际层高的6次换气次数计算的,但是最近看到一些图,排烟量也是按超过3M按3M计算排烟量,而且消防审查没有提任何问题,但是我还是不敢那么做的,毕竟没有任何规范或者技术措施讲到这个问题。
不知道大家怎么想的,如果也有排烟按超过3M按3M计算排烟量的 ,能不能给我提供点信息,多了解一点。我可以留个联系方式。

[ 本帖最后由 toplhc 于 2010-4-7 20:46 编辑 ]

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • 倒骑蜗牛流浪

    这是哪个规范啊 大哥 这么伟大 能给传一个么
    2011-05-12 15:30:12

    回复 举报
    赞同0
  • 倒骑蜗牛流浪
    车库 通风量按六次和3m计算风量 排烟量按实际高度和六次计算 那如果层高小于三米 通风量就等于排烟量了 不用双速的风机了 一个风机搞定 是这个样子么
    2011-05-12 15:13:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室楼梯间加压送风问题

在南京工作三年一直从事人防设计,最近突然对于加压送风的为题突然很困惑,首先楼梯间的性质的判定,是防烟楼梯间还是封闭楼梯间。如果是防烟楼梯间,必然是要做加压送风的,这其中又分为几种情况,一是对防烟楼梯间和前室或合用前室分别送风,防烟楼梯间送风量为不小于16000M3/h.一种情况是前室或合用前室不直接送风的情况,防烟楼梯间送风量不小于25000M3/h,并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。还有一种是防烟楼梯间有自然排烟条件,前室或合用前室加压送风量不小于22000M3/h。

回帖成功

经验值 +10