土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下室楼梯间加压送风问题

关于地下室楼梯间加压送风问题

发布于:2010-04-07 16:34:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在南京工作三年一直从事人防设计,最近突然对于加压送风的为题突然很困惑,首先楼梯间的性质的判定,是防烟楼梯间还是封闭楼梯间。如果是防烟楼梯间,必然是要做加压送风的,这其中又分为几种情况,一是对防烟楼梯间和前室或合用前室分别送风,防烟楼梯间送风量为不小于16000M3/h.一种情况是前室或合用前室不直接送风的情况,防烟楼梯间送风量不小于25000M3/h,并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。还有一种是防烟楼梯间有自然排烟条件,前室或合用前室加压送风量不小于22000M3/h。
如果是封闭楼梯间,又分为两种情况,一种是有直自然排烟条件的,即有直接对外开窗且面积达到要求,一种是没有自然排烟条件。此时按照建筑设计防火规范,此封闭楼梯间应按防烟楼梯间的要求设置,即又要设加压送风。
一般情况下,如果是复建工程,上面是高层,并设置加压送风的,我都会要求把加压送风井带到地下室来,这样我的加压送风就很方便设置,如果没有,还要单独找井,单独设一套系统进行加压送风。比较麻烦。
后来又看到江苏省住宅设计标准提到,对于高层住宅,如地上部分的楼梯间或前室设置可开启的外窗,且地下室为自行车库或汽车停车库时,其地下室一层的楼梯间或前室可不设机械加压送风装置。这只是江苏省住宅标准,在江苏可能会承认,但是外地的不知道能不能套这个了,所以就不是很明白了,希望各地设计同行能给我解惑下,到底这个问题该怎么考虑,非常感谢。

[ 本帖最后由 toplhc 于 2010-4-7 20:47 编辑 ]

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    说的都是很模糊的概念,没有什么实际意义
    2017-06-08 08:08:08

    回复 举报
    赞同0
  • yylqs
    yylqs 板凳
    地上部分都满足自然排烟的都不设置加压送风
    楼梯直接通到地下车库,一般我都单独设置一套送风系统~
    2011-08-31 17:59:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅商业服务网点的概念涉及防排烟的问题。

高层住宅一层的商铺面积不超过300平米称商业服务网点属居住建筑,超过就是商住属公建,建筑高度涉及到能不能使用自然排烟。问这个300平米是指一层总的商业面积,还是指每个商铺的分隔面积小于300就可以了。[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-4-7 11:28 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10