土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 设计院

设计院

发布于:2010-04-07 13:58:07 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
我们带着复核结果来征求意见,本来设计院快同意了,结果一起参与设计的一位工程师征求了中科院的一位老师,对方说现在不是承载力的问题,而是沉降不均的问题。结果我们又回到起点啦,都拖了2个月啦,施工单位马上安抚不住。桩基础施工单位还有30多万余款也是打算不要啦,问题完全交由甲方啦,而我们正是甲方,现在很被动,问题很让人煎熬。
现在该如何解决呢?能否说服设计院同意复核结果?这样是不是有风险??
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.56 万条内容 · 1080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管桩

设计要求12m,施工单位擅自按6米施工,结果承载力不够,如何是好?工程已经陷入泥潭啦-----桩基础出现硬伤。设计单位根据地质勘查报告,在设计图纸上表明桩长为12米,直径为400.总共是827根预制管桩,单桩承载力设计值为75吨。我回到老家时候桩基础施工已经过半,我当时忙于调查成本数据,无暇顾及,况且我对桩基础施工也不太熟悉,就没到现场去监督。事后得知:桩基础施工时施工单位在打到自然地面8-9米左右的时候,遇到粉土层,打不下去(事实上是有这部分原因的),而且该单位提供的单根桩承载力均符合设计要求,达到200吨左右,该单位擅自改变设计方案。且施工单位所用的单桩长度为6米,远远达不到设计要求的12米。后设计单位说:只要检验合格,他们会出变更报告。

回帖成功

经验值 +10