建筑消防电源配置及线路电压降对联动系统的影响

发布于:2005-08-12 16:22:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
建筑消防电源配置及线路电压降对联动系统的影响
2005-8-12
邓礼扬
摘要:文章通过工程调试实例,分析说明了联动系统电源设置及线路电压降对消防联动系统的影响,并提出了解决问题的措施。
关键词:消防联动 电源 电压降 导线内阻 接点电阻 电磁脱扣


随着我国社会经济的发展,各类大型建筑和高层建筑越来越多,在这些建筑里,火灾自动报警及消防联动系统是必不可少的设施。施工调试中发现,当建筑规模大、楼层高、线路长、消防设各用电量大时,消防联动电源未能合理配置和控制线路的线路电压降的影响,容易导致末端电压不能启动消防设备。而这些在工程前期,又未能引起有关人员的充分注意,直到在工程后期的调_试阶段,才发现问题的严重性,这时再想方设法采取各种补救措施,不仅费工费时,而且得不偿失。在火灾自动报警及消防联动系统的设计中,消防联动控制设备的动作电源设置的合理性、可靠性至关重要。当火警被确定后,着火区域及相邻区域的防排烟设施、防火门、防火卷帘门等接到动作指令应能迅速准确动作。动作电源电压应为DC24V。电源配置是指在消防联动柜内装设一套直流电源设备(包括变压器、整流器、电池组等),电源DC24V经过控制由消防控制室送至各区域消防末端设备。电源的配置在工程实践中需要注意考虑两个方面的问题:一个是电源的容量应能满足相关消防设备同时动作的要求;另一个是末端电压能满足消防设备的可靠动作,即避免供电线路的电压降的不良影响。

1 电源配置对系统的影响
消防联动系统要求各消防设备的运行必须稳定可靠。在工程实践中,消防联动系统供电电源的质量对其系统设备的运行影响愈来愈显著,这不仅来自系统供电电源的电压、频率及电流等基本要素是否满足消防设备用电的需求,还来自其与消防设备是否匹配。在具体的工程设计上,相关消防设备应包括建筑楼梯间全部正压送风口、着火层及上下相邻层的排烟阀(口)、电动防火门、防火卷帘门等。以某银行中心建筑为例,每层有防火门4扇,排烟口2个,18层建筑有2个防烟楼梯,楼梯间正压送风口36个。按消防规范,上述消防设备同时动作的总电流为:
I总=3×(2I1+4I2)+36xI3
式中:I1——排烟阀动作电流
I2——防火门动作电流
I3——送风阀动作电流
根据:I1=0.8A
I2=0.4A
I3=0.8A
故:
I总=3×(2×0.8+40×0.4)+36×0.8=38.7A

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • eagle_gxs
    eagle_gxs 沙发
    可以设定按顺序动作,同时动作电流太大导致动作不能执行。一管之见:lol
    2009-06-02 16:43:02

    回复 举报
    赞同0
  • sunny163001
    sunny163001 板凳
    请问那个报警两总线的对地电阻用万用表打在200兆的档上量,再25兆左右。这种情况通电有问题么?以前做过一个工程通电之前量的线路没问题,后来加了一个模块在上螺丝的时候把线子挤破皮了接地烧了一块回路版。现在都不敢乱动了,请高手们给指点一下!!还有24伏电源线量接地的时候老是乱跳,有时再一百多兆,有时再十几兆,这样通上可以么????

    [ 本帖最后由 sunny163001 于 2009-2-25 18:48 编辑 ]