建筑消防电源配置及线路电压降对联动系统的影响
2005-8-12
邓礼扬
摘要:文章通过工程调试实例,分析说明了联动系统电源设置及线路电压降对消防联动系统的影响,并提出了解决问题的措施。
关键词:消防联动 电源 电压降 导线内阻 接点电阻 电磁脱扣
随着我国社会经济的发展,各类大型建筑和高层建筑越来越多,在这些建筑里,火灾自动报警及消防联动系统是必不可少的设施。施工调试中发现,当建筑规模大、楼层高、线路长、消防设各用电量大时,消防联动电源未能合理配置和控制线路的线路电压降的影响,容易导致末端电压不能启动消防设备。而这些在工程前期,又未能引起有关人员的充分注意,直到在工程后期的调_试阶段,才发现问题的严重性,这时再想方设法采取各种补救措施,不仅费工费时,而且得不偿失。在火灾自动报警及消防联动系统的设计中,消防联动控制设备的动作电源设置的合理性、可靠性至关重要。当火警被确定后,着火区域及相邻区域的防排烟设施、防火门、防火卷帘门等接到动作指令应能迅速准确动作。动作电源电压应为DC24V。电源配置是指在消防联动柜内装设一套直流电源设备(包括变压器、整流器、电池组等),电源DC24V经过控制由消防控制室送至各区域消防末端设备。电源的配置在工程实践中需要注意考虑两个方面的问题:一个是电源的容量应能满足相关消防设备同时动作的要求;另一个是末端电压能满足消防设备的可靠动作,即避免供电线路的电压降的不良影响。
1 电源配置对系统的影响
消防联动系统要求各消防设备的运行必须稳定可靠。在工程实践中,消防联动系统供电电源的质量对其系统设备的运行影响愈来愈显著,这不仅来自系统供电电源的电压、频率及电流等基本要素是否满足消防设备用电的需求,还来自其与消防设备是否匹配。在具体的工程设计上,相关消防设备应包括建筑楼梯间全部正压送风口、着火层及上下相邻层的排烟阀(口)、电动防火门、防火卷帘门等。以某银行中心建筑为例,每层有防火门4扇,排烟口2个,18层建筑有2个防烟楼梯,楼梯间正压送风口36个。按消防规范,上述消防设备同时动作的总电流为:
I总=3×(2I1+4I2)+36xI3
式中:I1——排烟阀动作电流
I2——防火门动作电流
I3——送风阀动作电流
根据:I1=0.8A
I2=0.4A
I3=0.8A
故:
I总=3×(2×0.8+40×0.4)+36×0.8=38.7A