土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这种建筑,要设火灾自动报警系统吗?

这种建筑,要设火灾自动报警系统吗?

发布于:2005-08-12 16:14:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
这种建筑,要设火灾自动报警系统吗?

住宅楼,11层,第11层是复式,加上复式后就有12层了。高度,38m,如果加上机房就有41M左右,
。按《民用建筑电气设计规范》第24.1.2.1,说10层及以上就要设了.可是我们总工说不用设.说它是说要设置火灾报警,而不是设自动报警,只要有个按钮启动消防水泵就可以啦!
其实我看也没什么必要设.但是又怕违规.
<火灾自动报警系统设计规范>说的好似可设也可不设.因为它是二类高层.要设.可是附录D说的又可不设.
不知各位如何看.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • huazanbin
    huazanbin 沙发
    不设,要是有消防电梯呢,这是不是有点问题呢!
    2005-08-20 14:11:20

    回复 举报
    赞同0
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    以下是引用huazanbin在2005-08-13 13:34:52.0发表的内容:

    以下是引用ldeo在2005-08-12 16:30:05.0发表的内容:

    可设可不设
    如果有排烟,须考虑排烟风机和阀门的控制问题
    没有那些东西就可以简单化了。。


    2005-08-14 18:22:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.72 万条内容 · 245 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

700平米的网吧,是否需要上消防报警?

我刚刚碰上一个问题,接手一个700平米网吧的消防报批设计,根据规范好象不用上报警系统,可是曾经有过一个通知说超过300平米的娱乐场所须上自动喷淋系统,并没有明确要求上消防报警。现在消防部门提出该网吧上喷淋,那么我的消防报警系统该不该上呢?

回帖成功

经验值 +10