土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压无功补偿的几个问题?

低压无功补偿的几个问题?

发布于:2010-04-04 19:48:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台1600kVA的变压器.配了1个能自动投切电容装置(12组*20kvar)+手动12组*20kvar的电容.
假设负载端只有一台11kW(cosφ=0.85)的电机在工作,(手动不投,投自动)会不会有这样的现象:电容不停的投入一组,然后又切除掉..反复..

由于晚上没人上班,而白天就是投入24组cosφ还是只有0.82左右,要怎么解决才好..(每天上下班都要把手动全投入,再切除,感觉很麻烦..这个手动的12组,能不能也加装个,自动投切的控制屏)

TKS.......

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • whywhyiloveyou
    1,那是就地补偿柜,你可以放心用,没事的,也好用,不会象你所说的争着补.
    2,额定电流大少是用来装互感器用的,新的自动仪是有调电流倍数的,2500/5=500倍.
    2010-04-05 10:28:05

    回复 举报
    赞同0
  • 8255842
    8255842 板凳
    谢过楼上的.我说的11kW那只是我的假设,突然想到感觉到奇怪.(只是变压器输出,本身就是一个大电感.感觉很乱)
    电容是没坏,手动那12组,其实是最多只能手动投10组,有电流指示:300A(有功每kW1.5安,算出来差不多)自动的也有电流指示..
    另外的备用线路上有多余不用的自投切装置..这个也是担心,一线路上有二个自投切,不够时,会不会争着投,退也争着退等下...

    低压器电流,是说你的标的那样,高压侧好像是90多安,不过这和补偿应该没关系吧?
    2010-04-04 21:48:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于一个触电案例

是手电钻触电事故 漏电保护器没起作用。书上的案例 具体是这样的(以下书上原话) “手电钻电源来自室内配电盘。配电盘上有三个单相插座,一个三相四极插座。手电钻加长后的塑料电源线用插头接在单相插座内。控制插座的是一台三极四线的漏电保护器(额定漏电动作电流为30MA)。保护器为什么没起作用呢? 原来,保护器安装时由于将经过保护器的中性线接到设备外壳上,使保护器误动作,怀疑保护器不好用。后来有人发现,将保护器的开关电源侧的中性线和负荷侧的中性线,不经保护器直接辖接到一起,保护器就不误动作了,于是就采用这种接线方法,使保护器失去作用。上面两种接线方法都是错误的,前者导致保护器误动作,后者使保护器拒动作。”

回帖成功

经验值 +10