正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
一个设备平台,最高处距地面26.5m。平台长,宽均不超过25m。平台总面积为90㎡。消防竖管必设无疑。我和专业负责人的分歧在于:据GB50160-2008的8.6.5条的条文解释,一支19mm水枪保护范围可按50㎡考虑。这个平台的面积超过了50㎡,根据这条解释,应再设一根消防竖管;可根据该条文(即8.6.5条第3点),平台长度大于25m时,才是“宜在另一侧梯子处增设消防竖管”,也就是说,长度不够25m的平台,一根消防竖管就够了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报