一个设备平台,最高处距地面26.5m。平台长,宽均不超过25m。平台总面积为90㎡。消防竖管必设无疑。我和专业负责人的分歧在于:据GB50160-2008的8.6.5条的条文解释,一支19mm水枪保护范围可按50㎡考虑。这个平台的面积超过了50㎡,根据这条解释,应再设一根消防竖管;可根据该条文(即8.6.5条第3点),平台长度大于25m时,才是“宜在另一侧梯子处增设消防竖管”,也就是说,长度不够25m的平台,一根消防竖管就够了。