发布于:2010-04-04 15:35:04
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
一个设备平台,最高处距地面26.5m。平台长,宽均不超过25m。平台总面积为90㎡。消防竖管必设无疑。
我和专业负责人的分歧在于:据GB50160-2008的8.6.5条的条文解释,一支19mm水枪保护范围可按50㎡考虑。这个平台的面积超过了50㎡,根据这条解释,应再设一根消防竖管;可根据该条文(即8.6.5条第3点),平台长度大于25m时,才是“宜在另一侧梯子处增设消防竖管”,也就是说,长度不够25m的平台,一根消防竖管就够了。
请教各位土木在线的大虾们:1.是否该增设一根消防竖管呢?
2.应该怎样理解上面说的那条规范和条文解释呢?
跪求高人解答!!!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板另一侧没有梯子。整个平台分三个部分,中间由宽约2m的通道相连,只有一个梯子可以上去。
回复 举报
感谢版主的解答。
8.6.5条文解释原文是这样的:“消防竖管的管径,应根据所需供给的水量计算。每支19mm(打不出直径的符号,请大家原谅)的水枪控制面积可按50㎡考虑。”我以为条文解释的意思是:一支19mm的水枪保护面积就是50㎡左右了,超过太多就会有危险。此处平台总面积在90㎡以上,故认为应设置第2根消防立管以保安全。
[ 本帖最后由 cz860817 于 2010-4-5 09:17 编辑 ]
回复 举报