正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
欢迎大家加入湖南消防精英群107519810,大家一起沟通交流!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
dongshui15
沙发
我个人理解是这样的。同时作用的最小水枪数量,是指着火时必须要用的最小水枪数量,每只水枪5l/s,乘以同时作用水枪数量即等于最小的消火栓水量。以消火栓水量40l/s为例,同时作用水枪数量8支。如果火比较小,你开了6支,那没有问题,水量水压都可以。如果火大了,你开了10支,那水量和水压都是不够的。你可能会问一层的消火栓数量怎么会有10支水枪呢?如果是大火烧了三四层,每层都需要水枪扑火,那可能一下子就超过设计水量和同时作用水枪数量,此时水压和水量都是不够的。这样也很好理解最小竖管流量了,以15l/s为例,1竖管1个消火栓,也就能够满足3层楼。如果大火是纵向的,烧了4层,此时消火栓流量40l/s和同时作用水枪数量是满足要求的,但是竖管上的流量已经不够,也导致灭火不能进行。
2016-08-05 15:52:05
赞同2
-
tsovoo1989
板凳
dongshui15 发表于 2016-8-5 15:52 我个人理解是这样的。同时作用的最小水枪数量,是指着火时必须要用的最小水枪数量,每只水枪5l/s,乘以同时 …学习了:handshake
2017-10-28 12:52:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报