土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风机组在北方地区冬季如何防冻?

新风机组在北方地区冬季如何防冻?

发布于:2010-04-04 10:54:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
2010年天津冬季出现了零下十六七度,出现了水管全开、新风机组在正常运行情况下的冻坏表冷器现象,正在考虑怎么才能保证新风机组在冬季运行呢?
1.调小新风阀?
2.防冻开关关闭风机(单纯靠开水阀是没用的)?
3.变频调节风量?
4.新风机进出风管做旁通提高进风温度?
一切都在试验中。那位高手应用过?麻烦您指点一二!
补充一下:靠放水的话自然风补进去是比较难受的

[ 本帖最后由 liuyihvac 于 2010-4-4 10:57 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1425742611307
    这个问题可以通过程序控制和二次换热解决,我们专门做这个的,专利保护技术不便多说。电话一五二四五一零④⑨④⑤
    2016-06-02 14:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • sunnyday945
    sunnyday945 板凳
    加防冻液会不会好点?前来学习,共同进步。
    2010-11-05 09:40:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超市空调

各位前辈你们好我想问一下超市里用的是不是大多数是中央集中式的空调

回帖成功

经验值 +10