土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风机组在北方地区冬季如何防冻?

新风机组在北方地区冬季如何防冻?

发布于:2010-04-04 10:54:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
2010年天津冬季出现了零下十六七度,出现了水管全开、新风机组在正常运行情况下的冻坏表冷器现象,正在考虑怎么才能保证新风机组在冬季运行呢?
1.调小新风阀?
2.防冻开关关闭风机(单纯靠开水阀是没用的)?
3.变频调节风量?
4.新风机进出风管做旁通提高进风温度?
一切都在试验中。那位高手应用过?麻烦您指点一二!
补充一下:靠放水的话自然风补进去是比较难受的

[ 本帖最后由 liuyihvac 于 2010-4-4 10:57 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1425742611307
    这个问题可以通过程序控制和二次换热解决,我们专门做这个的,专利保护技术不便多说。电话一五二四五一零④⑨④⑤
    2016-06-02 14:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • sunnyday945
    sunnyday945 板凳
    加防冻液会不会好点?前来学习,共同进步。
    2010-11-05 09:40:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。