避雷器的通流容量是什么概念,在选择时怎么选?会影响到什么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 学无止境369
    按行业标准要求,标称通流容量值主要是指能最少承受5次雷击(某种雷击波形【8/20】)的容量,而最大通流容量指防雷器能仅能承受一次雷击的最大容量,一次就坏。比如:额定20kA,最大40kA,20kA的雷击容量可以最少要承受5次,而40kA的雷击只能承受一次,一次后避雷器换了,不能再用于防雷
    2014-11-29 10:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • jwssxyl888
    jwssxyl888 板凳
    按行业标准要求,标称通流容量值主要是指能最少承受5次雷击(某种雷击波形【8/20】)的容量
    2014-02-22 16:05:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何计算配电负荷

宿舍楼:每间--空调1。5匹(1。2KW),开水器(烧开水喝的)1KW ,灯:共60W。电脑及其它0。5KW,共同100间,请问一般每天用电为多少度,每间房的使用负荷是多少? 空调 使用系数0.2(下班后才用,且主机按使用来说用一半的时间,停一半的时间).开水器使用系数量0.1够了吧,灯1,电脑:0.5即每间房:0.4KW 0.4*100=40KW(计算负荷)*0.8=32KW 平均每天用电32*24=700度电