土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 采用飞利浦的电子调光器出现的问题

采用飞利浦的电子调光器出现的问题

发布于:2005-08-12 00:25:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我在上海参加了一个电子厂房的施工项目。由于是电子厂房,所以要求部分照明区域在不同时间需用不同的照度!
我们在施工中采用了环球迈特的电子调光整流器,调光系统是采用的飞利浦的调光器!在施工中我们根据供货商的要求:把照明区域根据相位A,B,C不同分别控制,三个调光器合用一个调光旋钮!每个调光器控制所属回路的荧光灯不超过20盏,调光器距最远一盏灯的距离没超过45米!
问题出在:1,现在经常出现一个调光回路的调光灯忽明忽暗;2,经常出现灯管烧坏的情况,而且灯管只烧坏一端!
望大家能指教,谢谢!QQ:451680067
  • fdlight
    fdlight 沙发
    比较有趣的问题:
    1、如果是镇流器的问题,为什么只在这个回路产生~
    2、如果是调光器的问题,为什么会烧灯管~

    初步判断:调光镇流器和调光系统的匹配没有搭配好,可能选型或接线有误
    2005-08-12 10:41:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

380V/15KW的电热水器应该用多大的线?

各位大哥大姐:380V/15KW的电热水器应该用多大的线?它的工作电流是多大?如果20台一样的热水器又应该用多大的线呢?本人是新手,希望各位帮帮我,谢谢!

回帖成功

经验值 +10