土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 380V/15KW的电热水器应该用多大的线?

380V/15KW的电热水器应该用多大的线?

发布于:2005-08-11 21:00:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位大哥大姐:
380V/15KW的电热水器应该用多大的线?它的工作电流是多大?如果20台一样的热水器又应该用多大的线呢?本人是新手,希望各位帮帮我,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yw3567480ab
    yw3567480ab 沙发
    多谢两位师傅了.
    2005-08-12 08:59:12

    回复 举报
    赞同0
  • zz_zz
    zz_zz 板凳
    一台工作电流15/.66/1=22A。
    线径与配电方式及断路器的选择有关。
    2005-08-12 08:49:12

    回复 举报
    赞同0