派克SSD590丢失脉冲报警处理方法

发布于:2010-04-02 18:01:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
丢失脉冲报警主要源于电网质量,解决这个报警问题,首先检查脉冲触发是否有松动现象,其次检查模块是否有击穿,然后要做个电流环的自动调节,做完这个步骤后,还出现此报警,建议将这个报警禁止掉,请不要担心,禁止此报警不会对调速器产生影响。

禁止丢失脉冲报警步骤:找到调速器的pass word ,输入口令:0X1311,然后在系统菜单--》系统保留菜单中找到 HEALTH INHIBIT,进入后输入0X0002,退出保存参数。再启动,问题不会再次出现。
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.91 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

派克SSD590(欧陆590)通过P3口实现同步

利用SSD590调速器的P3口实现两个调速器的同步首先两台调速器之间的关系是主从的关系,利用两台调速器的5703功能来实现同步,具体的做法及设置参数方法如下:首先在P3口中设置第一台调速器为5703MAST,第二台调速器设置为5703SLAVE,这样第一台为主,第二台为从,其次,在系统菜单中,找到5703的组态这个参数,将第一台调速器的源标记改为你想同步的速度信号,比如说从309中过来的速度,将它的目的标记改为0,将第二台调速器的源改为0,目的标记改为309,这样,第一台调速器的309中的值就传到第二台调速器中的309了,要注意,同步的比例在5703的设置中要更改,默认是0,如果不改速度过不来哦!大家有兴趣可以试一下!