土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 派克SSD590(欧陆590)通过数字量端口实现升降速

派克SSD590(欧陆590)通过数字量端口实现升降速

发布于:2010-04-02 17:59:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
利用590的数字量输入端口来实现调速器速度的升降的方法如下:

在调速器的C端子中,C6和C7默认是电流环的双极箝位和斜坡保持,现在我们通过改它的目的标记地址的方法来实现速度的升降,首先,我们将C6的目的标记从90改成261(升速),将C7的目的标记从118改成262(降速),改这两个参数都在系统菜单中的配置数字量输入菜单中。改完这两个参数后,在系统菜单模块这个参数中,将上升/下降的目的标记改成309(设定合计值1的输入0),这样就可以实现用按钮来升降速度了,升降速的时间,最大值,最小值可以在设定参数中的上升/下降菜单中设定,默认的升速时间是10S,降速时间10S,最小值是0%,最大值是+100%.v ,如果是可逆的调速器,再用C8端口来组态,实现反转,将C8组态到292,通过高低电平就可实现正反转了。
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SSD590 P3口通讯线的做法

SSD590 P3口通讯线的做法记住:P3口从左往右依次是1--4,(或者可以用万用表直接测量调速器P3口的端脚电压,记住不要碰到一起)1号接串口的5号脚 ,2号不接,3号接串口的2号脚, 4号接串口的3号脚。要记住:2号脚千万不要接,不然会有意想不到的后果发生。通讯前提:1、将调速器的P3通讯口通讯方式改成ASC的通讯方式;2、打开软件个要设置通讯COM口及通讯波特率,590波特率为9600;3、要上传或下载文件首先要打开对应版本的框图,比如跟590C通讯,版本号VER4,在打开选项中打开VER4的框图再通讯。