土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三极开关带单相负荷&&单极开关带三相负荷,可以嘛?

三极开关带单相负荷&&单极开关带三相负荷,可以嘛?

发布于:2005-08-11 17:23:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题是这样碰到的:
我在一个车库的照明设计中采用了照明母线槽,荧光灯三相均匀分布,很常见吧?但是问题出现了,该用三极开关保护还是单极开关保护?
按自己的理解,这个母线槽应该算个三相负荷,所以我用了三相开关,结果被审图的质疑!反对无效后只好改之
我又仔细翻阅了相关规范,只翻到了一个有关条文:
《民规》11.8.10 在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
附上条文说明:11.8.10 因照明负荷主要是单相设备,因此采用三相断路器时如其中一相发生故障也会三相跳闸,从而扩大了停电范围,因此应当避免出现这种情况。

我理解为如果几个房间的照明用一个三相回路会出现扩大停电范围的情况,应改为三个单相回路,但照明母线槽的保护并不是条文所说的情况,无论是保护、控制还是检修,三相应该都是一起的,我坚持认为自己的做法正确,但图纸还是改了,改为了三个单极开关(这种做法我认为才有所商榷)

三个单极开关保护三相负荷如果在断零并且三相不平衡的情况下会出现过电压危险,但这里的三相是基本平衡的,估计问题也不大,各位觉得呢?

大家一起来讨论一下吧

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • thm5678hz
    thm5678hz 沙发



    唉,其实做我们这行的,大家都难啊,是不是?这不,都快退休啦,还要考什么注册,晕那!!呵呵~~。
    2005-08-25 20:13:25

    回复 举报
    赞同0
  • thm5678hz
    thm5678hz 板凳
    老弟,要用母线槽,何不用变更通知单呢,大费周章让审图的K,是不是有点。。ztkc啊?呵呵~~。
    2005-08-25 20:00:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于PT柜的问题

今天设计院跟我讲:PT柜,带隔离开关,当断开隔离开关时,必须自动断开PT的二次回路,以防止某种情况下,二次回反冲到一次里,造成事故。可是隔离开关装不下这么多的辅助接点串进PT的二次回路哦。请问大虾,是不是必须这样做?如果这样做但是辅助接点不够,用接触器扩展,是否可行啊?

回帖成功

经验值 +10