土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于PT柜的问题

关于PT柜的问题

发布于:2005-08-11 17:21:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天设计院跟我讲:PT柜,带隔离开关,当断开隔离开关时,必须自动断开PT的二次回路,以防止某种情况下,二次回反冲到一次里,造成事故。
可是隔离开关装不下这么多的辅助接点串进PT的二次回路哦。

请问大虾,是不是必须这样做?如果这样做但是辅助接点不够,用接触器扩展,是否可行啊?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gdjywxp
    gdjywxp 沙发
    可以加,一般的辅助开关的点是够的,如辅助开关接点不够,可用中间继电器进行扩容。
    2005-08-11 22:19:11

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    应该的,如辅助开关接点不够,可用中间继电器扩展。
    2005-08-11 18:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN-S系统对PE线要作重复接地吗?

TN-S系统对PE线要作重复接地吗?有没有规定?请教!

回帖成功

经验值 +10