阅读下一篇
请教谐波、电容配置问题大家好,请教下个问题,是不是有这么个说法,假如我单台变频器功率有200KW,那我电容器最小的配备容量不能小于某一个数值,比如不能小于25Kvar,这样当变频器运行,二而电容器只投入一个回路的时候,谐波电流不会大于电抗器额定电流,才不导致电抗器过流发热烧坏啊,谢谢解答 假如我有个系统,变压器是630KVA的,里面电动机大小功率都有,整个系统里有一台变频器200KW,其余都是软启动或者接触器热继回路,电容补偿总容量为200KVAR,配串联消协电抗器,6%的,请教该电容柜怎么做,分几路最好,怎么做电抗器才不会烧,假如再多台50KW变频器呢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报