土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教谐波、电容配置问题

请教谐波、电容配置问题

发布于:2010-04-01 08:56:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
大家好,请教下个问题,
是不是有这么个说法,假如我单台变频器功率有200KW,那我电容器最小的配备容量不能小于某一个数值,比如不能小于25Kvar,这样当变频器运行,二而电容器只投入一个回路的时候,谐波电流不会大于电抗器额定电流,才不导致电抗器过流发热烧坏啊,谢谢解答

假如我有个系统,变压器是630KVA的,里面电动机大小功率都有,整个系统里有一台变频器200KW,其余都是软启动或者接触器热继回路,电容补偿总容量为200KVAR,配串联消协电抗器,6%的,请教该电容柜怎么做,分几路最好,怎么做电抗器才不会烧,假如再多台50KW变频器呢


[ 本帖最后由 wangkai.js 于 2010-4-7 14:32 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    电容的电压档次一定要高
    2010-07-22 14:03:22

    回复 举报
    赞同0
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    学习
    2010-07-02 10:25:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

熟悉KYN28柜标准柜型和非标壳体的进来下

现在手头有个项目,设计院的原图上是进线先经过隔离开关再经过计量CT、计量PT(手车型),然后通过水平母线到进线断路器。但是柜子结构不知道怎样才能完全满足设计院的要求???请各位大侠指教下!!!!

回帖成功

经验值 +10