土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室内要求温度为15~18度农产品仓库设计那种空调方式较好?

室内要求温度为15~18度农产品仓库设计那种空调方式较好?

发布于:2010-04-01 09:17:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
室内要求温度为15~18度农产品仓库设计那种空调方式较好?

地点是广东,空调面积合约1400平米,在建筑物二层(共两层),分成大大小小20间小仓库(大小在20~70平米不等),层高4.2米,天花净高3米,楼面可以安装风冷主机。

建筑物原来是批发市场,现改造成积压农产品仓库,要求温度为15~18度,湿度没要求。:)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    “室内末端用吊顶风柜”,有没有想好送风温度设为多少?应要求末端空调机组厂家提供符合你的工况的变工况性能表。
    “末端冷负荷:700w/平米”,偏大,请进行逐时负荷计算。
    2010-04-08 14:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • gullibo
    gullibo 板凳
    已经同空调机组厂家询问,可以做出水温度为5度的风冷模块机组,不过衰减约5~8%。室内末端用吊顶风柜,室内天花内空间有1米左右的净空可以作风管。末端冷负荷:700w/平米。这样的方案可行吗?

    已经同空调机组厂家询问,可以做出水温度为5度的风冷模块机组,不过衰减约5~8%。室内末端用吊顶风柜,室内天花内空间有1米左右的净空可以作风管。末端冷负荷:700w/平米。这样的方案可行吗?
    2010-04-08 11:38:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管带回风箱优缺点

大卖场中央空调末端风机盘管选型时,是选择带回风箱的盘管还是选择不带回风箱的好?优缺点都有什么?

回帖成功

经验值 +10