设计院提供冷热负荷分别为5304kw、2768kw考虑到夏季0.7、冬季0.9同时使用系数,以及机组的COP值换算成地埋管夏冬季换热量分别为4343kw、1818kw差别很大小区是西班牙风格的小区屋顶均为坡屋顶无法安装冷却塔公司也没打算提供热水,所以热回收一项也不用考虑请问还有啥办法来平衡?另外:地埋管采用的是PE100管材,1.6MPa打井深度130m,运行起来的话承压会不会有问题?