土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教大虾们一个空调问题

请教大虾们一个空调问题

发布于:2005-08-10 22:13:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大虾们:新风+风机盘管系统可不可以这样理解:空调机组先将空气初步处理(加热或冷却),如达不到要求温度则用盘管做补充处理?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 星海扎猛子
    我认为10楼的说法是对的,就是这样理解
    2007-09-19 14:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • xuexikongtiao
    xuexikongtiao 板凳
    摘自某XX如下 房间新风的供给方式有两种.一种是通过新风送风干管和支管将经新风机处理后的新风直接送入空调房间内,风机盘管只承担处理和送出回风,让两种风在空调房间内混合,并吸收室内余热余湿达到要求的室内状态;另一种是新风支管将新风送入风机盘管尾箱,让经新风机处理后的新风在尾箱中先与回风混合,再经风机盘管处理送入房间.若经新风机处理后新风的焓已等于室内空气设计状态的焓,这两种方式风机盘管都不承担新风负荷,但送入尾箱要求风机盘管具有较大的送风量.
    2007-09-19 10:24:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多