各位大侠,我单位35kv进线在户外门型杆上跨接线断,断口两端悬空且对地绝缘良好,我单位35kv变电站系单电源带35/10kv-10000KVA变压器,变压器接线为Y,D11,10kv配电通过10余条电缆线出线到个车间。车间变压器为10/0.4kv,接线为Dyn11,请问这种情况对我单位电压380v电机会有什么影响。反应到10kv变压器低压侧电压是什么现象。望能从相量图上理论分析。还有比如10kv出线单相接地时400侧电压情况,等。如有相关资料查询也可,谢谢各位!十分火急
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
panp1983
沙发
380的线电压会变成220V,相电压会变成220*0.577V,画向量图分析。对YY型的,反应在低压侧就是缺相了,Y△反应的是低压三相电压都降低!
2010-04-18 13:45:18
赞同0
-
cq-8
板凳
谢谢3楼朋友,有些道理,我再查查资料,问题已经过去了,但我还是想弄清楚会对低压造成具体的什么影响
2010-04-15 16:07:15