土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于供热管网补偿器设置的问题

关于供热管网补偿器设置的问题

发布于:2010-03-30 11:48:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我看到市政供热管网关于伸缩器设置的疑问:

1、阀门井两侧设置补偿器,为单向伸缩。 问什么要在阀井侧设置呢?

2、除上述,其余将补偿器都设置在供水管道上,而回水管道上没有设置。 还有设置的距离有的是100米设置,有的是200米设置。 问题:是不是供回水都应设置,距离怎么控制? 有没有相关的规范规定及设置的原则?

3、图中关于注固定支座的设置表示的不明显,没看清楚。 是否需要设置固定支座, 原则是什么? 那些规范有规定?

请高人帮我简答简答, 将感激不尽。 这些问题困扰我好长时间了。 问相关专业人员也没有得到明确的答复,看了好多规范也没有找到详细的规定。 困惑啊!!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • w361375034
    w361375034 沙发



    能不能说具体点
    2011-03-14 13:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • whly2008
    whly2008 板凳
    设置补偿器要看是直埋还是管沟,再看最大过渡段伸长量。根据管径的大小确定初步的距离,在经过演算补偿器的补偿量是否满足再进行修改。
    2010-04-02 19:43:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

济南壁挂炉欧沃燃气壁挂炉主要技术参数

济南欧沃壁挂炉- JLG20-C输入功率:20kw 输出功率:18kw 热效率:91.5% 能效等级:2级 使用电力:125w 220v 50hz 防护等级:1P×4D 使用气种:天然气 燃气压力:12T 2000Pa 燃气耗量:0.1/KW/h/M3 供暖参考面积:80-180 供暖出水温度:地暖30-60℃ 散热器30-85℃ 供暖回差温度:10k 15k 20k 25k 30k(可设定)

回帖成功

经验值 +10