土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位一个配电柜内能否采用两路进线,并分别设一个总开关?

请教各位一个配电柜内能否采用两路进线,并分别设一个总开关?

发布于:2010-03-29 17:53:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现有个工程,用电量有450KW,计算电流有855A,总开要1000A的,那电缆选不好了。因为总开以下总共只有四个回路,我想在一个配电柜内设两个总开,电源分两路引入,一个总开下设两个回路,用电量分为两个225KW,这样两个总开只要500A就可以了,电缆也好选型了。请教各位高人这样能不能做?

全部回复(79 )

只看楼主 我来说两句
  • hly443137840
    hly443137840 沙发
    pdlbao 发表于 2010-3-30 22:44 完全可以啊 你也可以两根电缆并列敷设用一个总开关 再分四个分开关 这样行不行 请专家论证你脑子,坏了。两个电源方一起,就像你脑子一样短路。
    2016-03-14 17:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • renshenghebi
    renshenghebi 板凳
    想法没有错,可以实现,但是放不下!
    即使柜子做成1m宽的,两个总开上面加两个隔离,两个隔离的操作手柄都打架!
    2011-11-03 14:07:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教IT系统中RCD配置问题(矿井配电)

《矿山电力设计规范》要求矿井配电选用IT接地系统,馈线要求带漏保。这个漏保如何选啊,动作电流多少?《工业与民用配电设计手册》也有在IT系统装设RCD的叙述,说是当系统第二次接地时动作于跳闸。我认为IT系统发生单相或两相接地故障(接地故障一般发生在RCD的负荷侧)时均不会产生剩余电流,发生两相接地时断路器会因过流而跳闸。不知道我的理解哪里出问题了,请高手解惑![ 本帖最后由 baosqq 于 2010-3-31 15:32 编辑

回帖成功

经验值 +10