发布于:2010-03-29 16:51:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
《矿山电力设计规范》要求矿井配电选用IT接地系统,馈线要求带漏保。这个漏保如何选啊,动作电流多少?
《工业与民用配电设计手册》也有在IT系统装设RCD的叙述,说是当系统第二次接地时动作于跳闸。
我认为IT系统发生单相或两相接地故障(接地故障一般发生在RCD的负荷侧)时均不会产生剩余电流,发生两相接地时断路器会因过流而跳闸。
不知道我的理解哪里出问题了,请高手解惑!
[
本帖最后由 baosqq 于 2010-3-31 15:32 编辑 ]
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句30mA,0.1S
回复 举报
回复 举报