请问,
那个黄色的是零序CT, LJM-2/3000?
图中为什么三个PT? 每个什么用途, 谢谢

46C04431-5740-462C-8433-CBF750D12C8B.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    多谢3楼, 那么请问, 三个PT从左到右分别是 :

    角/星 PT 是给AVR

    星/星/开口 PT给保护

    星/星/开口 PT给计量测量?
    2010-03-30 11:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • chjun_70
    chjun_70 板凳
    发电机出口零序CT,定子接地保护用
    三个PT是供发电机AVR调整、保护、计量及测量用