请问,厂房的机械设备配开关跟电线的时候,要考虑到设备的启动电流,开关跟电线电缆应该如何配置?机械设备的启动电流又应该如何确定?因为没做过这些,所以心里不是很清楚,麻烦清楚的解说下!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
多谢3楼, 那么请问, 三个PT从左到右分别是 :
2010-03-30 11:26:30
赞同0
-
chjun_70
板凳
发电机出口零序CT,定子接地保护用
2010-03-29 23:36:29
赞同0
加载更多角/星 PT 是给AVR
星/星/开口 PT给保护
星/星/开口 PT给计量测量?
回复 举报
三个PT是供发电机AVR调整、保护、计量及测量用
回复 举报