土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热电厂的一次图问题

热电厂的一次图问题

发布于:2010-03-29 15:11:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问,
那个黄色的是零序CT, LJM-2/3000?
图中为什么三个PT? 每个什么用途, 谢谢

46C04431-5740-462C-8433-CBF750D12C8B.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    多谢3楼, 那么请问, 三个PT从左到右分别是 :

    角/星 PT 是给AVR

    星/星/开口 PT给保护

    星/星/开口 PT给计量测量?
    2010-03-30 11:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • chjun_70
    chjun_70 板凳
    发电机出口零序CT,定子接地保护用
    三个PT是供发电机AVR调整、保护、计量及测量用
    2010-03-29 23:36:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问厂房机械设备的配电

请问,厂房的机械设备配开关跟电线的时候,要考虑到设备的启动电流,开关跟电线电缆应该如何配置?机械设备的启动电流又应该如何确定?因为没做过这些,所以心里不是很清楚,麻烦清楚的解说下!

回帖成功

经验值 +10