正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
请问,厂房的机械设备配开关跟电线的时候,要考虑到设备的启动电流,开关跟电线电缆应该如何配置?机械设备的启动电流又应该如何确定?因为没做过这些,所以心里不是很清楚,麻烦清楚的解说下!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句角/星 PT 是给AVR
星/星/开口 PT给保护
星/星/开口 PT给计量测量?
回复 举报
三个PT是供发电机AVR调整、保护、计量及测量用
回复 举报