无功补偿的电流\电压取样问题

发布于:2005-08-10 14:11:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看见有的低压配电柜,无功补偿电流电压的取样分别是:电流在进线柜取A相电流,电压在电容柜取Ubc,请问这样可行吗?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • cmf002
    cmf002 沙发
    不可以。电流大小代表负荷状况。应该至少取样三相电流,三相电压,因为零线电流可以计算出来。只取样一相电流的话,是认为三相负荷平衡,所以这样做。实际上,绝对的三相负荷平衡是不可能存在的。如果严重不平衡的话,这样的取样没有意义,电容器是不会投切的。目前国内市场,最好的控制器应当具备过电压保护功能,以及考虑到三项不平衡度,一般不超过25%,超过时就不能进行补偿,否则只会加重不平衡程度,对电网造成损害。