我们厂是采用TN-S系统供电,但不知为何地线会被烧断,换了电焊机也是如此。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
renshenghebi
沙发
高压电力电缆与控制电缆在同一桥架内敷设时,应加装隔板,低压电力电缆与控制电缆在同一桥架内敷设时,宜加装隔板.否则应分层,层间距不小于0.5m.
2006-02-23 08:49:23
赞同0
-
bai.x.s
板凳
问题一:可以
2005-08-11 11:40:11
赞同0
加载更多电缆桥架水平敷设时距地高度不宜低于2.5m,与热力管道平行敷设时,热力管道有保温层,间距0.5m,无保温层间距1.0m.
清楚了吗?
回复 举报
问题二:架空明敷的电缆与热力管道的净距不应小于1M;小于或等于1M时应采取隔热措施。
如果是电线管在下面为0.2M,在上面为0.3m