土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆敷设的疑惑

电缆敷设的疑惑

发布于:2005-08-10 11:56:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一.0.4KV的动力电缆和控制电缆能否共同敷设在同一个桥架里?
二.电缆桥架在安装时如安装在暖气管道的下放是否可以?如果可行距离暖气管道的最小距离是多少?和暖气管道是平行敷设的!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • renshenghebi
    renshenghebi 沙发
    高压电力电缆与控制电缆在同一桥架内敷设时,应加装隔板,低压电力电缆与控制电缆在同一桥架内敷设时,宜加装隔板.否则应分层,层间距不小于0.5m.
    电缆桥架水平敷设时距地高度不宜低于2.5m,与热力管道平行敷设时,热力管道有保温层,间距0.5m,无保温层间距1.0m.
    清楚了吗?
    2006-02-23 08:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • bai.x.s
    bai.x.s 板凳
    问题一:可以
    问题二:架空明敷的电缆与热力管道的净距不应小于1M;小于或等于1M时应采取隔热措施。
    如果是电线管在下面为0.2M,在上面为0.3m
    2005-08-11 11:40:11

    回复 举报
    赞同0