土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电容补偿问题,请高手指点下

电容补偿问题,请高手指点下

发布于:2010-03-29 00:09:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近发现,当车间不生产时电流偏小,无功功率自动补偿仪欠流(250A以下)不再补偿,但是投入的电容却不再切除,功率因数也很低(0.8左右),如果补偿了这么多电容(见附件照片,每组电容为16kvar),功率因数应该超前了,是不是自动补偿仪坏了
请高手指点:Q ,有什么办法解决以上问题吗?
具体请见附件

DSC00743.JPG


DSC00740.JPG


DSC00741.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • guojianxin
    guojianxin 沙发
    检查一下熔断器。
    2010-04-08 09:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • xdetect
    xdetect 板凳
    你的无功功率自动补偿控制器也太老了。
    这种控制器需用的取样电流偏大,负荷小时就不能正常工作了。
    建议换一台新型的。
    观测一下电容柜的电流表,投入后电流是否增加了。
    2010-03-31 07:41:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助““看门狗”的相关知识

1,什么是看门狗?2,做什么用的?3,在配网自动化中的位置?4,目前的使用情况?5,有没有其他产品可以代替的?谢谢

回帖成功

经验值 +10