土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 新手提问,求大侠帮助?

新手提问,求大侠帮助?

发布于:2010-03-25 23:30:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我是做环评的,在工作中遇到输变电导线A\B\C相排列来决定排列方式(如三角排列、垂直排列),求教ABC分别代表什么意思?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • whywhyiloveyou
    同意二楼说法,一般垂直排列为绿黄红(B A C)
    2010-04-04 21:12:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhangjunjie_163
    同意楼上
    2010-04-04 18:55:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 481 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kv高压传动试验之怪现象?!求高手挑战解答!

今天上午进行10kv高压柜整体检修试验,在一切试验项目都快完成的时候,就剩下各个柜子的传动试验(老柜子),在进行第一个柜子高压c相电流互感器LA-10传动试验时,我们将升流器两端出线接于流互一次侧上下两端,在升流器其中一端出线上把一个卡流表夹上去,以观察电流数值。开始给流,结果师傅们升流旋钮转了有一定角度了,卡流表一点反应也没有(也就是没有读数没有流),立刻停止给流,开始用万用表测量c相电流互感器一次侧电阻、通路、对地,结果正常,师傅们开始讨论(安排升流设备先去干别的柜子传动去了),说是可能由于电流互感器二次侧没接好造成磁通饱和,所以流给不上去(本人极力反对这意见,二次断开只可能产生高电压,一次侧流给给不上去关二次侧什么事,一次侧是通的。)。然后又检测0.5级、3级的通路、阻值、对地,结果正常。开始检查高压柜端子排,电流回路正常。组长开始尝试将流互二次侧与端子排断开,并短封流互二次侧出头,再次进行升流传动,一切正常,卡流表有读数了(周围人更迷茫了*-*),将二次侧恢复,螺丝拧紧。再次给流传动,一切正常!事闭,组长分析由于二次侧螺丝未拧紧造成二次侧虚接所以升流升不上去(我更晕了)。哪位大侠能给分析一下这到底怎么回事?我认为只要是一次侧是通的,就应该有流,卡流表应该有数,除非一次侧断开了。但是怎么解释一次侧通的,阻值正常,结果给不上去啊?听他们说去年也是这样的情况。

回帖成功

经验值 +10