土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水泵选用的菜鸟问题

关于水泵选用的菜鸟问题

发布于:2005-08-09 10:41:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有一项目冷却水泵设计采用SLW125-200B水泵作为机组冷却循环泵,参数为Q=138m3/h,H=37.5m。
对应的冷凝器水流量为113.2m3/h,抽水高度需要<20m。
现已经按设计选用设备,问题出在,开机试车时(带荷运行),电机发热,设备厂家和甲方认为是设计有问题,提出水泵因扬程过高,实际抽水高度低,发生超流量导致电机发热(烫)。
请问以上是否有理论依据?如果没有理论依据,我该如何反驳?
备注:本人非水专业,恳请各位大侠不吝赐教!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mahoud
    mahoud 沙发
    谢谢!我去对照一下!
    2005-08-09 13:54:09

    回复 举报
    赞同0
  • zjf2002
    zjf2002 板凳
    由离心泵的工况曲线可以看出,离心式水泵确实会有大流量小杨程工况时的电流过载现象,离心式水泵在开泵时一般要求阀门从关闭状态缓缓开启,就是为了避免空载时过载。
    电气设计时均有过载保护设计,在水泵质量可靠的前提下不必担心。
    可以看一下水泵运行时的电流表,与铭牌上的额定电流对照一下,基本可以判断出水泵的质量。
    拙见。
    2005-08-09 13:33:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅太阳能热水器进水的设计?

11+1的小高层,甲方要求屋顶每家都有太阳能热水器。给水系统我想分两个区,1~3市政供水,4~12变频加压。现在有个问题,这样的话1~3层的水压就供不上太阳能热水器了。如果不考虑市政供水,全部用变频加压,则底二层的水压肯定超过0.35MPa,规范规定入户压力不宜大于0.35MPa,小高层似乎还说得过去,如果是16层的高层,那么底层压力肯定超的很多,各位碰到这种情况怎么处理的呢?

回帖成功

经验值 +10