土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层住宅太阳能热水器进水的设计?

高层住宅太阳能热水器进水的设计?

发布于:2005-08-09 10:10:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
11+1的小高层,甲方要求屋顶每家都有太阳能热水器。给水系统我想分两个区,1~3市政供水,4~12变频加压。现在有个问题,这样的话1~3层的水压就供不上太阳能热水器了。如果不考虑市政供水,全部用变频加压,则底二层的水压肯定超过0.35MPa,规范规定入户压力不宜大于0.35MPa
,小高层似乎还说得过去,如果是16层的高层,那么底层压力肯定超的很多,各位碰到这种情况怎么处理的呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zf821026
    zf821026 沙发
    冷水和热水都采用支管减压
    问题自然解
    2005-08-19 10:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • lhb7311
    lhb7311 板凳
    其实按你采用的系统,楼下做减压系统较为合理.但是要考虑热水能否回水,否则就笑话了.我曾做的大型太阳能采用承压系统比较好.深圳市嘉普通太阳能有限公司李生lee_sate@163.com
    2005-08-15 11:46:15

    回复 举报
    赞同0