土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 讨论:地下车库防排烟和通风计算和设计方案

讨论:地下车库防排烟和通风计算和设计方案

发布于:2010-03-25 14:57:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库防排烟和通风计算和设计方案
有一地下车库,净高4.5米,面积4000平米为一个防火分区,现分成二个防烟分区,每个2000平米。防烟分区之间设挡烟垂壁
排烟换气次数6次/h、排风换气次数6次/h、送风换气次数5次/h、消防补风量>50%排烟量
计算每个防烟分区
排烟量L=2000x4.5x6=54000m3/h
排风量L=2000x3x6=36000 m3/h
补风量L==5400x50%=27000 m3/h
送风量L=2000x3x5=30000 m3/h
方案1:每个防烟分区选1台双速排烟风机 GYF-10-S2
L1=60177m3/h H1=824Pa N1=24KW
L2=40118m3/h H2=366Pa N2=8KW
每个防烟分区新风机组1台 L=30000m3/h
送、排风管道系统每个防烟分区独立
方案2:每个防烟分区选1台双速排烟风机 GYF-10-S2
L1=60177m3/h H1=824Pa N1=24KW
L2=40118m3/h H2=366Pa N2=8KW
两个防烟分区合用新风机组1台 L=60000m3/h
排风管道系统每个防烟分区独立
送风管道系统两个防烟分区主合用,在每个防烟分区的支风管上设电动风阀,平时全开,火灾时没有着火的防烟分区的电动风阀关闭。

方案1估计没有什么问题
请大家讨论方案2有什么问题吗?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • sl77918
    sl77918 沙发
    我做的都是分开的
    合并的话,审图会提
    2013-11-29 16:01:29

    回复 举报
    赞同0
  • zc9186
    zc9186 板凳
    方案可行性上我觉得没什么问题,前面也有人说了,就是如果只有一个防烟分区着火的话,补风量确实太大,不合乎要求。但是我觉得还是有解决办法,就是把补风机也设置成双速的,控制可以这样做,当只有一个防烟分区排烟的时候低速运行,当有两个防烟分区都排烟的时候高速运行。再加上你现有的方案条件,就没什么说不过去了。
    2010-04-26 22:26:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

尸库及解剖实验室通风空调

有人发帖问我尸库及解剖实验室的通风,发在这里大家共勉。目前尸体最好的固定液还是福尔马林,福尔马林就是甲醛,当然有害,需高空排放。应该要处理的,但是满足高空排放时可以逃。很多解剖实验室的通风设计依旧停留在侧下排风这一水平上,这是完全不能满足需要及失败的做法。自浙江大学医学院解剖实验室改造工程起,引入了新一代的做法:对于每个解剖台顶上送风,解剖台侧边排风,犹如工业通风书中的槽边吸气罩,这样形成气幕把甲醛控制在解剖台范围内,不可加房间侧下排风口(这是以前的做法),会破坏气流组织,整个解剖实验室排风30~33次/h,送风27次/h。良好的气流组织可以把甲醛浓度控制在0.5PPM。如要更加进一步降低室内甲醛浓度,只有加臭氧离子发生器于新风管道,由臭氧来分解甲醛。目前效果比较好的有宁波大学解剖实验室。

回帖成功

经验值 +10