框架结构每平米含钢量本人最近做了一个三层办公楼,框架结构,柱距约7米,6度区,板用三级钢。施工队做预算后统计用钢量30kg/m2,感觉挺小的,总工给我从模型到施工图检查一遍后也没有发现问题,不知道是否正常,请高手们指点一下。否则晚上睡不好觉。如果加上基础及地下室,那这个太小啦,我这里刚算完一栋六层框架,55kg/m2,考虑了材料损耗,如果不考虑材料损耗,才不多47kg/m230 有点大我刚做了一个 8度 三类场地
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
txx0223
沙发
楼主应该是加大梁高时超出经济合理值配筋率了吧,有没有其他办法?
2010-03-30 15:59:30
赞同0
-
qyxz2009
板凳
如果建筑允许 建议加大梁高,当然也不是无限大,建议梁钢筋经济合理值为梁配筋率的1.5%左右