土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 惊天谎言,请教高手:关于电流互感器动稳定、热稳定的问题。

惊天谎言,请教高手:关于电流互感器动稳定、热稳定的问题。

发布于:2010-03-25 13:28:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在GB-1208-2006(电流互感器)标准中,对电流互感器热稳定、动稳定的定义如下:
3. 1.28额定 短 时 热电流rateds hort-timet hermalc urrent
在二 次 绕 组短路的情况下,电流互感器能承受Is且无损伤的一次电流方均根值。
3. 1.29
额定 动 稳 定电流ratedd ynamiccu rrent
在二 次 绕 组短路的情况下,电流互感器能承受住其电磁力的作用而无电气或机械损伤的最大一次
电流峰值。
问题出来啦:电流互感器二次绕组正常工作时就是基本处于短路状态,若按上述定义,动稳定、热稳定如何校验?怎样理解标准中的定义?本人怀疑标准写错了!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wyxhanmay
    wyxhanmay 沙发
    一时糊涂,理解啦!
    2010-03-27 13:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • tnc
    tnc 板凳
    没有任何错误啊!
    二次绕组正常工作时就是处于短路状态,此时最大能承受多少电流就是稳定电流啊
    2010-03-26 12:57:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电流互感器二次开路问题

我在测量电流互感器一次直阻时,加了100A的电流,那么电流互感器二次侧需要短接吗另外为什么在给电流互感器打耐压时,二次侧为什么要封起来啊

回帖成功