土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器二次开路问题

关于电流互感器二次开路问题

发布于:2010-03-25 10:57:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我在测量电流互感器一次直阻时,加了100A的电流,那么电流互感器二次侧需要短接吗
另外为什么在给电流互感器打耐压时,二次侧为什么要封起来啊

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • bw1976.sohu.com
    有着样测直阻的吗?用双臂电桥就行了。
    2010-04-09 22:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    测量电流互感器一次直阻时,电流互感器二次侧需要短接.
    在给电流互感器打耐压时,二次侧封起来为防止高压传导,打漏就传导到低压侧了。
    2010-03-29 11:39:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器低压侧零线为什么要经过第一个开关

各位好啊,我厂的低压侧零线是经过低压总开关的(5000A智能断路器)。系统是TN-C-S的,看似经过开关的零线是多余的,但是为什么零线要经过开关呢?起到什么做用吗?有没规范可查啊?PS 零线和变压器的外壳是一起打入接地极的。请各位指教......感激!

回帖成功

经验值 +10