变压器低压侧零线为什么要经过第一个开关
变压器低压侧零线为什么要经过第一个开关
各位好啊,我厂的低压侧零线是经过低压总开关的(5000A智能断路器)。系统是TN-C-S的,看似经过开关的零线是多余的,但是为什么零线要经过开关呢?起到什么做用吗?有没规范可查啊?
PS 零线和变压器的外壳是一起打入接地极的。
请各位指教......感激!
发布于
2010-03-25 01:37:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
sx717
作零序保护
2010-03-25 08:53:25
来自 PC
评论
举报
雨后悠悠看晚晴
PEN线不能断,N线可以断:handshake ,但得保证相线和N线能同时断开
2010-03-25 08:21:25
来自 PC
评论
举报