土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧零线为什么要经过第一个开关
各位好啊,我厂的低压侧零线是经过低压总开关的(5000A智能断路器)。系统是TN-C-S的,看似经过开关的零线是多余的,但是为什么零线要经过开关呢?起到什么做用吗?有没规范可查啊?
PS 零线和变压器的外壳是一起打入接地极的。


请各位指教......感激!

全部回答(2 )

  • sx717
    作零序保护
    2010-03-25 08:53:25 来自 PC 评论 举报
  • 雨后悠悠看晚晴
    PEN线不能断,N线可以断:handshake ,但得保证相线和N线能同时断开
    2010-03-25 08:21:25 来自 PC 评论 举报